Здравствуйте.
Кто может, подскажите. Установили счетчик электроэнергии типа NIK2301 AT. Установку проводили самостоятельно, без участия специалистов соответствующей организации. Так как счетчик нужен для личного учета, без передачи показаний в соответствующую организацию.

Монтаж выполнили по инструкции. Все правильно. При первом включении происходило (Индикаторы ”А”, ”В”, ”С”
последовательно загораются и гаснут, Обратная последовательность фаз на входе счетчика) .
Выполнили перемонтаж фаз на входе счетчика. Включили.
Индикаторы не горят, правильная работа счетчика.
Включили нагрузку (первый транспортер). Все хорошо
Включили второй транспортер , происходит следующее :Одновременно мигают. Индикаторы ”А”, ”В”, ”С” одновременно загораются и гаснут
Обратное направление тока в одной из фаз (реверс).

Выключаем первый транспортер, второй продолжает работать. Все хорошо. Индикаторы не светятся.

Подскажите , как быть.
Спасибо.


Alexisss
Проверьте 0 и заземление на нагрузке.
Где то контакт подгорел. Или сечение недостаточное.
Ток идет через нагрузку не на 0, а на просаженную одной из нагрузок фазу.
Shurik80
Спасибо.
Ноль глухозаземлен.
Оборудование установленное около месяца, работает неделю. Подгоревших контактов нет.
Не сильно понял " Или сечение недостаточное." о сечении какого провода идет речь.